跳到正文

西门子 SIMATIC S7-1200/1500 硬编码加密密钥漏洞(CVE-2022-38465)

严重 未验证 漏洞情报技术细节

2022年10月11日,安全公司 Claroty 披露了西门子 PLC 中的一个硬编码加密密钥漏洞,通过提取 PLC 的硬编码私钥,攻击者可解密 S7 PLC 和 EWS 之间的所有通信,包括解密 PLC 上配置的密码哈希,通过解密的哈希获得对 PLC 的完全访问权限,进行中间人攻击等等。

Claroty 对该漏洞的详情分析:https://claroty.com/team82/research/the-race-to-native-code-execution-in-plcs-using-rce-to-uncover-siemens-simatic-s7-1200-1500-hardcoded-cryptographic-keys

影响版本:

  • SIMATIC Drive Controller family 所有版本 < V2.9.2
  • SIMATIC ET 200SP Open Controller CPU 1515SP PC2 (incl. SIPLUS variants) 所有版本 < V21.9
  • SIMATIC ET 200SP Open Controller CPU 1515SP PC (incl. SIPLUS variants) 所有版本
  • SIMATIC S7-1200 CPU family (incl. SIPLUS variants) 所有版本 < V4.5.0
  • SIMATIC S7-1500 CPU family (incl. related ET200 CPUs and SIPLUS variants) 所有版本 < V2.9.2
  • SIMATIC S7-1500 Software Controller 所有版本 < V21.9
  • SIMATIC S7-PLCSIM Advanced 所有版本 < V4.0

加固建议:

受影响的用户应按照 西门子(Siemens) 的建议更新到 S7-1200 和 S7-1500 PLC 系列的最新版本以及 TIA Portal v17:

https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-568427.html

参考地址: